1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 국토교통부의 콘크리트 표준시방서(KCS 14 20 40) 개정(‘24.12.30)에 따라 건설현장 한중콘크리트 시공시 예상평균기온에 따른 기온보정값을 적용하고, 적정한 보온양생을 통해 품질기준강도를 확보토록 규정하고 있습니다.
3. 그러나 현장에서 개정 기준에 맞는 품질관리가 충분히 이행되지 않을 우려가 있어, 다음과 같이 안내드리오니 개정된 콘크리트 품질기준이 철저히 준수될 수 있도록 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.
※ 서울지방국토관리청은 수도권(서울·경기·인천) 건설현장을 대상으로 동절기 현장점검(‘26.11.9 ~)시 집중 점검
- 다 음 -
가. (예상평균기온 산정) 기상청 통계자료를 활용하여 초기보온양생 기간 중 구조체 콘크리트 표면 위치의 예상양생온도와 이후 목표 재령까지의 예상외기온도를 고려하여 예상평균기온 산정
나. (기온보정값 적용) 재령 28일 예상평균기온이 0℃ 이상 4℃ 미만인 경우 기온보정값 6㎫를 적용하는 등 예상평균기온에 따른 적정 기온보정값 반영
다. (보온양생 계획 수립) 재령 28일 이내에 품질기준강도가 발휘될 수 있도록 초기 및 계속 보온양생 계획을 수립하고 책임기술자의 승인을 받아 시행
※ 붙임자료는 서울시회 홈페이지(seoul.cak.or.kr) → 공지뉴스 → 정책/제도 참조
붙임 : 1. 관련 공문 1부.
2. 한중 콘크리트 개정 전문 1부.
3. 콘크리트 기준 개정사항 관련 주요 Q&A 1부. 끝.